Jump to content


ท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ กรุณารอให้ Admin ได้ทำการ Validate การเป็นสมาชิก ภายใน 24 ชม.ของวันทำการ ซึ่งระหว่างที่รอ Validation ท่านอาจจะยังไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ได้ หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาอีเมลแจ้ง isothainetwork@hotmail.com

Photo

ปริมาณของทรายที่ใช้กั้นน้ำในกรณีไฟไหม้


  • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 ISO Supervisor

ISO Supervisor

    Premium Member

  • Power Members
  • PipPipPip
  • 67 posts
  • Gender:Female
  • Location:Rayong

Posted 30 September 2015 - 09:29 AM

รบกวนชี้แนะด้วยค่ะ เนื่องจากทางบริษัทได้รับ CAR จาก CB เนื่องจากในกรณีไฟไหม้แผนฉุกเฉินระบุว่าจะมีการใช้กระสอบทรายกั้นน้ำ แต่เมื่อเดินดูพื้นที่จริงกลับไม่พบว่ามีกระสอบทรายอยู่จริง ทีนี้ทาง EMR ก็เลยสงสัยว่าในกรณีนี้มีการกำหนดหรือไม่ว่าปริมาณของทรายที่จะใช้เท่าไหร่ หรือว่าตามความเหมาะสมคะ รบกวนด้วยนะคะ หรือที่ไหนทำอย่างไรรบกวนแชร์ด้วยค่ะ



#2 Sattahip

Sattahip

    Supreme Member

  • Power Members
  • PipPipPipPip
  • 428 posts
  • Gender:Male

Posted 30 September 2015 - 02:18 PM

ใช้ทรายกั้นน้ำดับเพลิง?

คงใช้สำหรับบังคับทิศทางน้ำดับเพลิงให้ไหลไปรวมเพื่อบำบัด  ไม่ให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

 

แล้วท่านประเมินความเสี่ยงมั๊ยว่าตรงไหนมีโอกาสไฟไหม้  แล้วต้องใช้น้ำดับเพลิงเท่าไร  ทรายขนาดไหนจะกั้นอยู่

สำหรับผมคิดว่า  ไปกั้น-กัก น้ำดับเพลิงที่ท่อระบายน้ำทิ้งก่อนออกนอกโรงงาน  แล้วเตรียมพื้นที่รองรับไว้  หรือวางแผนในการ

จัดการน้ำดับเพลิงที่เกิดขึ้น  จะมีโอกาสในการดำเนินการมากกว่าหรือไม่ครับ

 

ประเมินสถานการณ์-เหตุการณ์-โอกาสในการดำเนินการ แล้วค่อยตัดสินใจดำเนินการน่าจะเป็นคำตอบได้แล้วครับ



#3 ISO Supervisor

ISO Supervisor

    Premium Member

  • Power Members
  • PipPipPip
  • 67 posts
  • Gender:Female
  • Location:Rayong

Posted 30 September 2015 - 03:17 PM

ใช้ทรายกั้นน้ำดับเพลิง?

คงใช้สำหรับบังคับทิศทางน้ำดับเพลิงให้ไหลไปรวมเพื่อบำบัด  ไม่ให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

 

แล้วท่านประเมินความเสี่ยงมั๊ยว่าตรงไหนมีโอกาสไฟไหม้  แล้วต้องใช้น้ำดับเพลิงเท่าไร  ทรายขนาดไหนจะกั้นอยู่

สำหรับผมคิดว่า  ไปกั้น-กัก น้ำดับเพลิงที่ท่อระบายน้ำทิ้งก่อนออกนอกโรงงาน  แล้วเตรียมพื้นที่รองรับไว้  หรือวางแผนในการ

จัดการน้ำดับเพลิงที่เกิดขึ้น  จะมีโอกาสในการดำเนินการมากกว่าหรือไม่ครับ

 

ประเมินสถานการณ์-เหตุการณ์-โอกาสในการดำเนินการ แล้วค่อยตัดสินใจดำเนินการน่าจะเป็นคำตอบได้แล้วครับ

:worthy:  :worthy:  :worthy:  :worthy:  ขอบคุณค่ะ จิงๆแล้วทางเราก็มีการเตรียมพื้นที่รองรับและก็การจัดการน้ำดับเพลิงอยู่แล้วค่ะ ส่วนกระสอบทรายที่ใช้กั้นน้ำก็ใช้ทั้งบังคับทิศทางน้ำและก็อุดตามที่ต่างๆเพื่อไม่ให้ไหลลงรางระบายน้ำฝนอ่ะค่ะ พอดีวันที่ CB มาตรวจเค้าไม่พบทรายค่ะ ก็เลยจะจัดเตรียมไว้ แต่ EMR เค้าสงสัยว่ามีเขียนไว้ตรงไหนหรือไม่เรื่องปริมาณของทราย ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ จะได้นำไปชี้แจงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบค่ะ






1 user(s) are reading this topic