สอบถามครับ ตามรูปนะครับ
โรงงานผลิตผักตัดโฮโดร ตัดแต่ง ห้องสูง 2.5 เมตร ตอนนี้เป็นห้องโล่งๆ
จะขอ GMP แต่สงสัยว่าตรงทางเดินเข้าของคนงาน
คนงานต้องผ่านห้อง process 1 เพื่อไปห้องบรรจุ แบบนี้ถือว่าผิดหลักการ GMP หรือเปล่าครับ
พอจะมีทางไหนที่ปรับแก้ โดยประหยัดและถูกหลักบ้าง
การทำเป็นทางเดินมีราวกั้น ตามแนวเส้นประสีเหลืองในรูป
โดยยกขอบทางเดินสูงนิดหน่อยเพื่อกันน้ำเทมาทางเดิน แบบนี้พอจะได้ไหมครับ
ผักบางชนิดก็ล้าง แล้ว pack เลย /บางชนิด ล้าง แล้ว ก็ process 1 แล้วก็ pack /
บางชนิด ล้าง แล้วก็ process 1 แล้วไปห้อง process 2 แล้วก็ pack ขึ้นอยู่กับผักและผลิตภัณฑ์
อีกข้อคือ สงสัยว่าระบบอากาศต้องซีเรียสว่าห้อง pack เป็น positive เลยไหม
ต้องขนาดนั้นหรือเปล่่า เพราะค่อนข้างสับสนพอสมควรครับ
พอจะมีทางแก้ไขเพื่อให้ได้ GMP ไหม ขอบคุณทุกท่านครับ
ท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ กรุณารอให้ Admin ได้ทำการ Validate การเป็นสมาชิก ภายใน 24 ชม.ของวันทำการ ซึ่งระหว่างที่รอ Validation ท่านอาจจะยังไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ได้ หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาอีเมลแจ้ง isothainetwork@hotmail.com

สอบถามเกี่ยวกับเส้นทางเดินของพนักงาน ในสายการผลิตผักตัดแต่ง
Started by
letmeziso
, Mar 15 2012 10:47 AM
1 reply to this topic
#1
Posted 15 March 2012 - 10:47 AM
#2
Posted 16 March 2012 - 10:59 AM
QUOTE(letmeziso @ Mar 15 2012, 10:47 AM) <{POST_SNAPBACK}>
สอบถามครับ ตามรูปนะครับ
โรงงานผลิตผักตัดโฮโดร ตัดแต่ง ห้องสูง 2.5 เมตร ตอนนี้เป็นห้องโล่งๆ
จะขอ GMP แต่สงสัยว่าตรงทางเดินเข้าของคนงาน
คนงานต้องผ่านห้อง process 1 เพื่อไปห้องบรรจุ แบบนี้ถือว่าผิดหลักการ GMP หรือเปล่าครับ
พอจะมีทางไหนที่ปรับแก้ โดยประหยัดและถูกหลักบ้าง
การทำเป็นทางเดินมีราวกั้น ตามแนวเส้นประสีเหลืองในรูป
โดยยกขอบทางเดินสูงนิดหน่อยเพื่อกันน้ำเทมาทางเดิน แบบนี้พอจะได้ไหมครับ
ผักบางชนิดก็ล้าง แล้ว pack เลย /บางชนิด ล้าง แล้ว ก็ process 1 แล้วก็ pack /
บางชนิด ล้าง แล้วก็ process 1 แล้วไปห้อง process 2 แล้วก็ pack ขึ้นอยู่กับผักและผลิตภัณฑ์
อีกข้อคือ สงสัยว่าระบบอากาศต้องซีเรียสว่าห้อง pack เป็น positive เลยไหม
ต้องขนาดนั้นหรือเปล่่า เพราะค่อนข้างสับสนพอสมควรครับ
พอจะมีทางแก้ไขเพื่อให้ได้ GMP ไหม ขอบคุณทุกท่านครับ
โรงงานผลิตผักตัดโฮโดร ตัดแต่ง ห้องสูง 2.5 เมตร ตอนนี้เป็นห้องโล่งๆ
จะขอ GMP แต่สงสัยว่าตรงทางเดินเข้าของคนงาน
คนงานต้องผ่านห้อง process 1 เพื่อไปห้องบรรจุ แบบนี้ถือว่าผิดหลักการ GMP หรือเปล่าครับ
พอจะมีทางไหนที่ปรับแก้ โดยประหยัดและถูกหลักบ้าง
การทำเป็นทางเดินมีราวกั้น ตามแนวเส้นประสีเหลืองในรูป
โดยยกขอบทางเดินสูงนิดหน่อยเพื่อกันน้ำเทมาทางเดิน แบบนี้พอจะได้ไหมครับ
ผักบางชนิดก็ล้าง แล้ว pack เลย /บางชนิด ล้าง แล้ว ก็ process 1 แล้วก็ pack /
บางชนิด ล้าง แล้วก็ process 1 แล้วไปห้อง process 2 แล้วก็ pack ขึ้นอยู่กับผักและผลิตภัณฑ์
อีกข้อคือ สงสัยว่าระบบอากาศต้องซีเรียสว่าห้อง pack เป็น positive เลยไหม
ต้องขนาดนั้นหรือเปล่่า เพราะค่อนข้างสับสนพอสมควรครับ
พอจะมีทางแก้ไขเพื่อให้ได้ GMP ไหม ขอบคุณทุกท่านครับ
น่าจะเปลี่ยนห้องเปลี่ยนชุดมาอยู่ตรงห้องว่าง แล้วกั้นห้อง Process1 เป็นทางเดินไปยังห้องล้าง เพื่อแยกเป็น
High care กับ Low care จะง่ายกว่าครับ ผมส่งรูปมาให้ดู ถ้าสงสัยประการใดก็เมลล์มาถามไดนะครับที่ hortist@gmail.com